В большинстве случаев монолитный бетонный пол используется как основание для устройства покрытий из керамической и металлической плитки, рулонных и плиточных покрытий из ПВХ и различных монолитных полимерных покрытий. Из-за низкой стойкости к абразивному истиранию, ударам, агрессивным средам монолитный бетонный пол как самостоятельное покрытие используется реже.
Устройство бетонных полов и оснований под полимерные покрытия регламентируются СНИП 2.03.13-88 и СП 29.13330.2011. Однако, для получения покрытий высокого качества, ряд положений этого документа требуют некоторых дополнений:
— промышленные бетонные полы в помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей, уклоны полов, даже под монолитные полимерные покрытия, должны быть не менее 1,5%;
— уклоны следует создавать не цементно-песчаной стяжкой, а изменением толщины бетонного основания;
— минимальная толщина бетонного покрытия -100мм;
— класс бетона по прочности — не ниже В22,5;
— необходимо принимать ряд своевременных конструктивных и технологических мер для предотвращения трещинообразования.
В своей практике мы пользуемся Руководством ACI 302.IR-89 Американского Института Бетона, в котором подробно изложены требования к конструкции покрытий, материалам и технологии ведения работ.
Устройство бетонных покрытий ведется с использованием бетоноукладочного оборудования компаний «Multiquip Inc», «Allen Engineering», глубинные вибраторы, гладилки с высокочастотным приводом, ручные гладилки, ручные и самоходные затирочные машины.
Полы выполняются из бетона класса В22,5 — В35 с водоцементным отношением 0,45 — 0,5 и осадкой конуса 10-14 см.