вот и отзыв, крайне негативный на мой взгляд:)
Приобрел «кондиционер без воздуховода», хочу поделиться своими наблюдениями. В начале опишу конструкцию и работу данного устройства.
При осмотре находим, что собран прибор вполне качественно, однако смущает сильный запах пластика. Далее обнаруживаем несоответствие площади выпускного окна охлажденного воздуха и декоративной решетки. Sокна = 0,014 м.кв. (20 х 7см), Sрешетки = 0,0914 м.кв. (т.е. в 6,52 раза). Это означает, что весь поток будет выходить через небольшое отверстие во фронтальной части устройства, а большие поворотные жалюзи носят декоративный характер. От части с этим связана высокая шумность. Шум от устройства значительный, он не будет досаждать только в дневное время и то в первом режиме обдува.
Режимы работы вентилятора:
1-й режим дает скорость исходящего потока 3,8 (5,0) м/с. Так как поток по площади выпускного окна неравномерный, в скобках указана максимальная скорость потока воздуха.
2-й режим дает скорость 5,6 (6,5) м/с.
3-й режим дает скорость 7,0 (7,6) м/с.
Еще раз повторюсь, что аппарат шумный.
Начало эксперимента 19:00. Устанавливаем прибор в помещении площадью 24 м. кв. Высота потолка 2,8 м. Температура на улице 27 С. Окно немного приоткрыто (как рекомендует производитель).
Заливаем воду и меряем параметры.
Температура входящего воздуха 27 С, температура исходящего воздуха 23 С. Разность 4 С. Температура залитой воды 17,6 С. Температура в помещении за 1 час работы практически не изменилась 26,5 С.
Влажность значительно повысилась.
На улице резко похолодало, приближается гроза, 22 С. Открыли окна.
В комнате посвежело за счет воздуха из окна. Температура входящего воздуха прибора 25 С, исходящего 22 С. Разность 3 С. Вода в контейнере нагрелась до 19 С. Время 21:30.
Чем тише на улице и в доме, тем больше досаждает шум от охладителя. Пора его выключить. Тем более, что после грозы стало свежо и прохладно.
Эксперимент 2-й. Время 11:00, 01.06.2013 года.
Заливаем в аппарат холодную воду из крана, укладываем в емкость с водой флягу с термогелем, охлажденным до -16 С. Температура в помещении 27,5 С. Немного приоткрываем окно. Оставляем устройство на 3 часа работы в режиме охлаждение, вентилятор на «2. Площадь помещения 24 м.кв.
В 14:00 входим в помещение. Влажность значительно повысилась, температура воздуха практически не изменилась 27 С. Кроме того воздух «тяжелый» — слишком влажный и с запахом пластика.
Итак, выводы:
- как увлажнитель устройство работает;
- как нагреватель, тоже работает, хотя начинает подванивать пластиком;
- как ионизатор работает, но как-то странно, голова тяжелеет. Может быть это индивидуальная непереносимость. Ионизатор отключается только в режиме работы «НАГРЕВ»
- охладитель…
Посмею сказать, что как охладитель устройство не работает, почему?
Вскроем фильтр входящего воздуха. За ним обнаруживается ячеистая конструкция на которую помпой подается вода и пропитывая ячеистый радиатор стекает в кювету. Радиатор холодный примерно в нижней половине, здесь максимальный поток входящего воздуха, однако размеры самого ячеистого радиатора слишком малы, чтобы охлаждение было эффективным. Не забудем, что сам прибор потребляет 65 Вт, и часть этой энергии рассеивает в виде тепла в охлаждаемое помещение.
Хотя сам принцип охлаждения за счет испарения всем известен, наверное Вы пробовали резко встряхнуть мокрый платок и затем положить его на лоб захворавшего ребенка или взрослого. Также в жаркий день прохладно около фонтана. Но, видимо пока конструкторам аппаратов Vektor не удалось найти нужное решение.
С наилучшими пожеланиями, Александр.
источник -
http://forum.uyutmarket.ru/